la centralina in che modo dovrebbe dialogare col presscontrol.?
non sono collegati ...se non con l'acqua nel tubo....con le info sinora fornite da te.....
già ti ha dato una dritta Mania2....
o una perdita a valle del
presscontrol e prima della centralina....o il presscontrol con
dei problemi....
...e. poi scusa tanto per capire....
sto scherzo te lo fa solo col circuito dei gocciolatori o (come mi par di aver capito non hai solo quel circuito giusto ?).....te lo fa anche con gli altri circuiti?
domanda....
sei sicuro che la perdita dal presscontrol sia cominciata/avvenuta come conseguenza successiva al malfunzionamento
e non che invece ne sia proprio lei la causa? ( magari inizialmente era minima e tu non ci hai fatto caso sino a che , peggiorata, tu l'hai notata....cercando delle cause)...
un altra domandina....
a quante ATM /BAR funziona il circuito della centralina e dei gocciolatori?
ultima.....
hai staccato i tubi subito a valle della centralina e degli altri eventuali rubinetti degli altri circuiti e provato a vedere se a pompa funzionante, sotto pressione e da chiusi, lo siano veramente senza gocciolii di nessuna sorta ?
PS certo che un nuovo presscontrol può rompersi " dopo soli 10gg...."
se é una cinesata o economico
anche se non cinesato/economico se é difettato/fallato già dalla fabbrica, o mal trasportato durante la spedizione ( magari prendendo un colpo che lo ha fessurato o predisposto alla fessurazione....)
se non succedesse mai non esisterebbe la famosa clausola di legge che ti da una garanzia e/o il diritto alla riparazione o alla sostituzione.....
ma il tuo problema é sapere se veramente la causa sia lui ...per non sostituirlo a vanvera ( va bhéé ora perde e lo dovrai fare comunque in garanzia, non manometterlo)...ma poi ritrovarti comunque con presscontrol nuovo e problema vecchio irrisolto