In realtà la portata che ti fornirà la pompa non è facile definirlo. Mi spiego meglio, a meno che tu non preveda una valvola di regolazione di portata o di pressione sulla mandata della pompa, la pompa si porterà a funzionare ad un punto lungo la sua curva caratteristica che sarà funzione della curva del circuito resistivo, ossia dipenderà dalle perdite di carico del circuito idraulico posto a valle. Se queste sono basse, per assurdo prova ad immaginare un circuito che non oppone minima resistenza, la pompa si porterà a lavorare a fondo curva, verso desta. Il caso limite opposto è un circuito che oppone molta resistenza, ad esempio a una tubazione con diametro piccolo (il caso limite è il circuito con mandata chiusa). In questo caso la pompa si porterà. A funzionare in un punto sulla curva spostato a sinistra. Nel caso a mandata chiusa la pompa si porta a shut-off, ossia al massimo della sua prevalenza. Detto questo, di quanta acqua hai necessità? Hai calcolato il consumo teorico degli erogatori che pensi di disporre? Quante zone?