Normalmente l'impianto d'irrigazione è in funzione 1 ora al giorno dalle 23 alle 24 e il colpo d'ariete si manifesta ad impianto spento al solito orario: le 3 di notte. Si sente un forte rumore nelle tubazioni e si alza lo spruzzino della zona 2 per qualche secondo.
impianto di irrigazioni a 3 zone:
zona 1: 4 irrigatori
zona 2: 1 irrigatore e più ali goccialanti
zona 3: 4 irrigatori
centralina elettrovalvole sono della rainbird
Cosa posso fare?
Ciao rain, non è molto facile trovare l'origine, possiamo fare delle ipotesi
Il colpo di ariete (tra l’altro molto dannoso per scaldabagni, rubinetti ecc) si manifesta quando si interrompe un flusso in maniera repentina,
ad es. il rubinetto del bagno del tipo a leva, a differenza di quello a vite, se lo si chiude di scatto si può avvertire un minicolpo di ariete
nel tuo caso la cosa strana è che si verifica dopo 3 ore la chiusura delle eletrovalvole
premesso che come è fatto l’impianto di irrigazione non centra nulla, escluderei anche le elettrovalvole
potrebbe essere che la pompa continua a girare anche dopo le 24 quando le elettrovalvole sono chiuse e si ferma soltanto alle 3 di notte
come può succedere;
la centralina, se comanda anche la pompa, non è programmata bene o difettosa, oppure l’impianto elettrico che comanda la pompa è indipendente dalla centralina e ha un temporizzatore dedicato tarato male, nel senso che, anziché spengere la pompa alle 24 la spenge alle 3
in questo caso essendo il tratto pompa- elettrovalvole in pressione quando la pompa si spenge subisce un contraccolpo
questo contraccolpo fa aumentare la pressione nell’impianto tantissimo, può arrivare anche a 30 atm, e da qui l’alzata dell’irrigatore
la soluzione ottimale sarebbe che quando si chiudono le elettrovalvole si spengesse anche la pompa, anzi un attimo prima.
c'è unalta ipotesi ma è un pò fantasiosa
Proprio per pensarle tutte potrebbe essere anche un fatto esterno alla tua abitazione/condominio, nel senso che vicino c’è qualcuno che preleva una quantità di acqua molto rilevante (industria) e a quell’ora chiude qualche elettrovalvola di dimensione…..industriale.
solo x curiosità, che tipo di pompa è?
Immagino pompa di superficie con valvola di ritegno?
ciao