• Vi invitiamo a ridimensionare le foto alla larghezza massima di 800 x 600 pixel da Regolamento PRIMA di caricarle sul forum, visto che adesso c'è anche la possibilità di caricare le miniature nel caso qualcuno non fosse capace di ridimensionarle; siete ufficialmente avvisati che NEL CASO VENGANO CARICATE IMMAGINI DI DIMENSIONI SUPERIORI AGLI 800 PIXEL LE DISCUSSIONI VERRANNO CHIUSE. Grazie per l'attenzione.

Collegare 2 elettrovalvole a una sola uscita

LINTEO

Aspirante Giardinauta
Salve, mi ricollego a questa discussione, per cercare soluzioni ad un problema:
Ho un impianto di irrigazione a 18 zone con pozzo ed un motore da 1,5 cv. La vecchia centralina una Bukner, che andava benissimo si è guastata irreparabilmente ed ho istallato una ORBIT 12 Stazioni 94892. di cui utilizzo 9 stazioni, non sospettavo il problema di max amperaggio delle elettrovalvole , e credo che la causa del malfunzionamento sia questa.Ho la necessità di collegare( come in precedenza) 2 elettrovalvole in un unico morsetto, causa stacco e riattacco della pompa troppo frequente ( ogni 15 secondi c.a). Eseguito i collegamenti, però, 2 delle 9 stazioni entrano in default.Le altre 7 funzionano bene. C'è qualche soluzione?
Grazie
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
scusa quella che parrebbe a molti una banalità. .o_O tarare meglio o sostituire "l'attacca/stacca"/pressostato ??
giusto per capire il problema È la pompa che attacca stacca troppo .....il collegamento a piu EV è un palliativo....il problema VERO È moooolto probabilmente SOLO il pressostato o il presscontrol mal registato o non adatto all'uso/flusso/pressione dell'acqua....e su quello si DEVE agire
 
Ultima modifica:

LINTEO

Aspirante Giardinauta
Grazie per la risposta e per il tuo tempo. Vorrei precisare una cosa:
se collego 2 EV, funziona alla perfezione, ma non tutti i settori.
Se ( credo) regolo il pressostato o istallo un presscontrol, in modo da adattarlo al flusso, in questo caso, mi servirà un programmatore dal doppio di stazioni, o sbaglio?
Cosi' ne utilizzo 9, diversamente ne dovrei utilizzare 18 o...sbaglio?
Sto valutando di sostituire il programmatore ( cosa possibile in quanto nuovo) con altro che permetta il collegamento di 2 EV in un unico morsetto. Ho letto che eventualmente ce ne sarebbero, ma non conosco i modelli giusti
Grazie
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
premetto che di sicuro NON sono il miglior GURU della sez. anzi la mia "specializzazione" è prima di tutto nei terrazzi e balconi e poco nei prati e giardini...ma sono quasi sicuro che gli specialisti ti faranno/scriveranno le stesse cose....
....prima si devono calcolare le portate e la quantità di lt/h che necessitano, i punti d'irrigazione e le linee e SOLO DOPO in base ai dati asserviti al funzionamento dell'impianto scegliere quale pompa e quale presscontrol o pressostato sia il più adeguato ....una volta fatto ciò, dopo, vengono scelti il programmatore e le EV ...che facciano funzionare l'irrigazione....
quando succede quello che succede a te è praticamente sempre perché i componenti
- o sono stati acquistati a casaccio
- o non sono compatibili tra loro
e hanno poche o nulle possibilità di renderli tali ...
-o come, potrebbe essere, i componenti ora in uso erano basati su un impianto che poi nel tempo è stato modificato sino a sfasarlo completamente...

capisco che da subito si maturi la decisione di rabberciare e/o far funzionare solo in qualche modo più o meno decente un qualcosa che ora ha dei problemi ma ciò è giusto SOLO se si tiene a mente che rimane un rabberciamento ...quindi, se non questo problema, se il tutto funzia solo in qualche modo sforzato ne avrai altri ugualmente impattanti....uno tra tanti, ad esempio potrebbe nel tempo succedere, è che collegare un flusso /portata/pressione a due EV comporta che a lungo andare potrebbero seccare la o le tal zone perché, se collegate insieme, ognuna delle due EV ha la metà di tutto in confronto ad altre zone dove essendo ad una sola EV la quantità di acqua erogata è quella ottimale e giustamente calcolata per superficie tipo di piante o tipo di terreno del prato ecc. ...
oppure gli irrigatori adoperati e scelti per irrigare tot mq, tot ampiezza, sino a tot lunghezza/distanza non riescono piu a funzionare rimanendo in quelle certe caratteristiche ottimali. ...
per questi motivi e altri ecco perché ti ho consigliato (ohh consigliato ...ognuno è libero di seguire oppure no) e fatto notare che il tuo problema è l'inadeguatezza o falsata regolazione del gruppo pompa/presscontrol e/o pressostato....e non girarci attorno con le EV ....
e giusto per dire...vero che ci stanno programmatori che supportano due EV in tandem ...ma vengono adoperati se l'impianto È STATO INIZIALMENTE e da subito progettato con caratteristiche d'irrigazione a zona doppia e per avere due EV/zone aperte...
ma non è che dato esistano vadano bene e siano adatti a e per tutti gli impianti.... infatti a tali "soluzioni" vanno affiancati anche adatti irrigatori e posizionati diversamente...

che dire ....ASPETTA altri consigli da ben più preparati guru del forum. ..SICURAMENTE sapranno fornirti una soluzione
PROVO a vedere se riesco ad interessarli e intervenire in questo tuo quesito/3D....
 
Ultima modifica:

LINTEO

Aspirante Giardinauta
Grazie 1000, Marco. Posso solo dire che l'impianto ha 22 anni, e se non moriva la centralina avrei continuato così in quanto le doppie zone sono perfettamente calibrate sia come durata dei getti che come portata e necessità. Non ho mai avuto problemi se non di tanto in tanto qualche irrigatore falciato o masticato dai cani o vetusto da sostituire. Grazie comunque per l'apporto
ciao
 

Mania2

Giardinauta
Salve, mi ricollego a questa discussione, per cercare soluzioni ad un problema:
Ho un impianto di irrigazione a 18 zone con pozzo ed un motore da 1,5 cv. La vecchia centralina una Bukner, che andava benissimo si è guastata irreparabilmente ed ho istallato una ORBIT 12 Stazioni 94892. di cui utilizzo 9 stazioni, non sospettavo il problema di max amperaggio delle elettrovalvole , e credo che la causa del malfunzionamento sia questa.Ho la necessità di collegare( come in precedenza) 2 elettrovalvole in un unico morsetto, causa stacco e riattacco della pompa troppo frequente ( ogni 15 secondi c.a). Eseguito i collegamenti, però, 2 delle 9 stazioni entrano in default.Le altre 7 funzionano bene. C'è qualche soluzione?
Grazie
fammi capire bene.
Ogni zona della centralina ha collegate due elettrovalvole quindi 9 zone della centralina, per totali 18 elettrovalvole collegate. Ma di queste 9 zone/centralina solo una zona da problemi, le altre pur avendo due elettrovalvole, funzionano?
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
SI...ha collegato alla centralina 9stazioni ognuna composta da due EV ....
7stazioni non danno problemi mentre per le rimanenti altre 2 stazioni pare che la ORBIT che ha montato non le regga e va in default
1) le ha collegate in coppia per evitare che la pompa continuasse ad attaccare e staccare ogni 15sec...
2) pare che con la vecchia centralina sino a che non si é fallata (? di colpo...?) e l'ha dovuta sostituire con l'odierna ORBIT ...tutto funzionasse....

...erano orientati in tal senso i miei post dubitativi...
ma come già scritto gli impianti da giardino non sono proprio la mia specialità...anche se sempre di centraline ed EV si tratta....quindi la mia "visione" trova ...il tempo che trova....e
Mania2 ...ringrazio te e chi eventualmente interverrà con i propri pareri e consigli...
 

LINTEO

Aspirante Giardinauta
SI, salve Mania2. di 9 zone 2 non funzionano. ORBIT va in "fault". Credo che le 2 zone assorbano piu' Ampere delle restanti. Ho provato a miscelare le elettrovalvole, ma il problema rimane- La vecchia centralina è fallata di colpo, per cause non collegate alla stessa.
grazie
 

Mania2

Giardinauta
SI, salve Mania2. di 9 zone 2 non funzionano. ORBIT va in "fault". Credo che le 2 zone assorbano piu' Ampere delle restanti. Ho provato a miscelare le elettrovalvole, ma il problema rimane- La vecchia centralina è fallata di colpo, per cause non collegate alla stessa.
grazie
se Orbit non funziona solo per una zona, concordo con la tua ipotesi che le due elettrovalvole incriminate assorbano di più (o una sola), forse il solenoide ha dispersioni o si sta rompendo. Oppure, l'altra ipotesi, il comando Orbit di quella zona ha un problema. Comunque scambiando due zone Orbit tra loro (i fili che arrivano alla centralina) lo capisci facilmente, sia in un caso che nell'altro.
Altra prova, se la centralina ha 12 zone e tu ne usi 9, prova ad usare i contatti delle zone non usate.
 

LINTEO

Aspirante Giardinauta
Fatto, ma ora mi accorgo che le zone che prima funzionavano correttamente, a volte vanno ugualmente in Fault. Quindi in definitiva, a volte vanno a volte no. Comunque ho capito che questo tipo di centralina non sopporta 2 EV per zona. Peccato, in quanto molto semplice ed intuitiva.
Qualcuno è al corrente di qualche modello che puo' sostenere 2 EV in un unico morsetto?
Grazie
 

Mania2

Giardinauta
Se non vuoi cambiare centralina potresti mettere dei relè azionati dalla centralina per ogni zona. Ma servirebbe anche una alimentazione separata per i relè con la corrente delle elettrovalvole. In alternativa mi pare che Crasmem avesse scritto tempo fa che le Hunter accettano due elettrovalvole per ogni zona.
 

LINTEO

Aspirante Giardinauta
si, avevo pensato ai relè, ma dovrei chiamare un elettricista, ed inoltre ho le scatole già piene di fili. Ho ordinato ieri una Hunter, avendo letto in rete appunto quanto dici Quando arriva vedremo se è effettivamente coì. La casa da un uscita di 0,56 A per stazione
Grazie
 

Crasmen

Florello
si, avevo pensato ai relè, ma dovrei chiamare un elettricista, ed inoltre ho le scatole già piene di fili. Ho ordinato ieri una Hunter, avendo letto in rete appunto quanto dici Quando arriva vedremo se è effettivamente coì. La casa da un uscita di 0,56 A per stazione
Grazie
Hai controllato lo spunto necessario per l'apertura delle elettrovalvole?
 

LINTEO

Aspirante Giardinauta
Non sono riuscito a capirlo, in quanto non ho letto nulla fisicamente nelle valvole, so solo che sono EV Bukner, una rarità.
Nei dati del programmatore leggo: "Massimo carico per stazione 2 elettrovalvole 24 Volt oppure una più comando pompa".
Provero' e poi vedremo
 

LINTEO

Aspirante Giardinauta
Salve, per eventuali utenti con problemi simili a quelli di questa mia discussione, comunico che è stato risolto con una centralina Hunter, che gestisce agevolmente 2 EV per stazione. Il tutto funziona senza errori di sorta
grazie
 