• Vi invitiamo a ridimensionare le foto alla larghezza massima di 800 x 600 pixel da Regolamento PRIMA di caricarle sul forum, visto che adesso c'è anche la possibilità di caricare le miniature nel caso qualcuno non fosse capace di ridimensionarle; siete ufficialmente avvisati che NEL CASO VENGANO CARICATE IMMAGINI DI DIMENSIONI SUPERIORI AGLI 800 PIXEL LE DISCUSSIONI VERRANNO CHIUSE. Grazie per l'attenzione.

aggiungere sensore di movimento ad impianto esistente

mfran2002

Aspirante Giardinauta
ciao a tutti,
ho un impianto di irrigazione con 2 elettrovalvole, una per ogni zona di irrigatori, ed un sensore di pioggia.
Allego lo schema attuale.

Visto che ho diversi vicini di casa con gatti che da un mesetto hanno preso il mio giardino per una lettiera, vorrei mettere un sensore di movimento che faccia scattare l'irrigazione. Un minutino, o meno, giusto per farli andare via.

Pensavo di usare un sensore PIR, lo piazzerei sul muro a coprire tutto il giardino, e metterei anche un interruttore in casa per disattivarlo (metti che qualche giorno ho i ragazzi che giocano in giardino...).
A valle del PIR metterei un trasformatore 220-24.

Avrei solo bisogno di capire come collegare il trasformatore alle elettrovalvole: posso andare diretto ai due morsetti o in questo modo faccio casino con la centralina?

Allego la mia idea di collegamento.

GRAZIE!!!
 

Allegati

  • irrigazione schema elettrico.jpg
    irrigazione schema elettrico.jpg
    23,1 KB · Visite: 9
  • schema con sensore.jpg
    schema con sensore.jpg
    46,7 KB · Visite: 6
Ultima modifica:

Spulky

Moderatrice Sezz. Orchidee e Giardini d'Acqua
Membro dello Staff
non sono qualificata per dare consigli, però volevo fare qualche domanda

- se attivi entrambe le linee in contemporanea la pressione è sufficiente ad aprire tutti i pop up? -- e .. non vorrei essere sotto la doccia in quel momento :)

- se vuoi aprirla per un minuto hai considerato un temporizzatore? oppure rimarrebbe aperta per il tempo in cui il sensore è eccitato?

- se bypassi la centralina e alimenti le ev tramite sensore, non credo che la suddetta debba "offendersi" .. ma lascio i consigli ad altri, il mio è solo una considerazione pour parler, in genere assisto chi interviene sui sensori che uso io, ma non faccio in prima persona
 

mfran2002

Aspirante Giardinauta
Ciao Spulky e grazie mille per le riflessioni.

Io vorrei evitare il temporizzatore, pensavo di lasciare attive le EV per il tempo in cui il sensore e' impegnato, giusto per far movimento e far scappare i gatti... unico dubbio, un continuo apri e chiudi non vorrei desse problemi a livello elettrico e mi sgangherasse le EV...

per la pressione, devo provare per sicurezza, ma dovrebbe essere sufficiente a far andare entrambe le linee, in ogni caso uno di questi giorni provo ad aprirle a manina.

grazie ancora!
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
@mfran2002
Tanto non funzionerebbe...
il perché è presto spiegato...
ad un tal impianto servono almeno almeno una 30ina di secondi per funzionare tutto in modo omogeneo...
I gatti passano, agiscono sul sensore, il sensore apre gli spruzzini, gli spruzzini per spruzzare decentemente ci impiegano una 30ina di secondi ... ma nel frattempo i gatti si sono spostati ...

-SE il sensore è sensibile ad ampio angolo ed a buona distanza tanto da riuscire a ricomprendere tutto il perimetro (*altrimenti ne serviranno ben più di uno e dovranno essere collegati adeguatamente tra loro)
- SE l'impianto dissuasore fosse composta da al max due spruzzini
- SE la tubazione non è troppo distante dal rubinetto a cui è collegato
- SE tale conduttura/linea è corredata di una valvola di "non ritorno antisvuotamento"
- SE la pressione è adeguatamente alta...
SOLO con queste condizioni lo spruzzo d'acqua sarà +o- contestuale al passaggio di gatti davanti al sensore.
...ma rimane il problema che poi il sensore si ecciterà anche al passaggio di un qualsiasi volatile insetto od altro animaletto... giorno e notte

Esistono in commercio appositi kit di dissuasori sonori, ultrasonici o idraulici di ogni sorta.
Oppure anche appositi dissuasori/disabituanti chimici DA ESTERNO ...quelli in gel sono i più duraturi e che funziano meglio e ben più usati basta avere la pazienza di comprarne a sufficienza e spargerli in abbondanza lungo tutto il perimetro da salvaguardare e in caso di pioggia ripetere l'operazione... altrimenti hanno una durata che varia dai 10 ai 20gg.
 

mfran2002

Aspirante Giardinauta
ciao marco.enne,
in realta' a me non interessa che lo spruzzo sia immediato, cosi come non e' immediato che il gatto faccia i suoi bisogni non appena entrato in giardino. In ogni caso, dal comando della centralina all'uscita dell'acqua dagli spruzzatori normalmente passano 2 massimo 3 secondi, non 30...

Inoltre il mio giardino e' un quadrato piuttosto piccolo, una cinquantina di m2, 7x7 circa, per cui il sensore lo becca tutto senza problemi (sul retro ho gia un sensore del genere, stessa metratura, che mi accende le luci al movimento; e anhe qui l'acensione delle luci e' praticamente istantanea).

Altra cosa: cosi come sul retro, io metterei un interruttore per bypassare il sensore, se viene qualcuno a casa mia o se devo lavorare in giardino oppure se non c'e' bisogno che stia acceso per altri motivi lo disattivo.

In totale le due zone hanno 8 irrigatori (4 + 4), ma la pressione e' molto buona, avevo gia fatto una prova anni fa con le due linee accese in contemporanea ed andava bene, ora dopo anni non credo sia cambiato nulla ma meglio verificare.

Per la verita' la mia unica domanda era: "quello schema di collegamento andrebbe bene?"

grazie a tutti per il vostro aiuto
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
ciao marco.enne,
in realta' a me non interessa che lo spruzzo sia immediato, cosi come non e' immediato che il gatto faccia i suoi bisogni non appena entrato in giardino. In ogni caso, dal comando della centralina all'uscita dell'acqua dagli spruzzatori normalmente passano 2 massimo 3 secondi, non 30...

Inoltre il mio giardino e' un quadrato piuttosto piccolo, una cinquantina di m2, 7x7 circa, per cui il sensore lo becca tutto senza problemi (sul retro ho gia un sensore del genere, stessa metratura, che mi accende le luci al movimento; e anhe qui l'acensione delle luci e' praticamente istantanea).

Altra cosa: cosi come sul retro, io metterei un interruttore per bypassare il sensore, se viene qualcuno a casa mia o se devo lavorare in giardino oppure se non c'e' bisogno che stia acceso per altri motivi lo disattivo.

In totale le due zone hanno 8 irrigatori (4 + 4), ma la pressione e' molto buona, avevo gia fatto una prova anni fa con le due linee accese in contemporanea ed andava bene, ora dopo anni non credo sia cambiato nulla ma meglio verificare.

Per la verita' la mia unica domanda era: "quello schema di collegamento andrebbe bene?"

grazie a tutti per il vostro aiuto
1) Sullo schema leggo "rain sensor" ovvero sensore pioggia e quello funziona escludendo la programmazione in caso di pioggia NON accendendola e NON apre le Evalvole ma le tiene chiuse

2) l'impianto per partire ci impiega 2 o 3 sec. MA per far funzionare TUTTI gli irrigatori in modo omogeneo ed uguale ...prima deve spingere fuori l'aria dalla linea e dopo far arrivare agli irrigatori la stessa quantità d'acqua ci impiega ben più tempo.

3) vuoi far funzionare l'impianto con un sensore di movimento?
Adotta il sistema "più semplice" compri un sensore di movimento autoalimentato (provvisto di regolazione della temporizzazione e li trovi abbastanza facilmente on-line) con l'uscita dello stesso voltaggio delle Evalvole e lo colleghi direttamente alle Evalvole ("in parallelo") senza passare dalla centralina... quando si eccita il sensore apre le EV quando va in "riposo" le chiude
E dato che mi pare di capire che tu abbia la centralina separata dalle EV ... la loro linea principale di carico (acqua) è e deve essere sempre aperta ...(ed è sempre così per tutti gli impianti ...la tua centralina apre solamente ed elettricamente l'EV ...non il rubinetto...)
3) se vuoi poterlo scollegare interponi un interruttore tra il sensore e le EV e/o tra il sensore e la sua alimentazione.)
 
Ultima modifica:

mfran2002

Aspirante Giardinauta
1) Sullo schema leggo "rain sensor" ovvero sensore pioggia e quello funziona escludendo la programmazione in caso di pioggia NON accendendola e NON apre le Evalvole ma le tiene chiuse

2) l'impianto per partire ci impiega 2 o 3 sec. MA per far funzionare TUTTI gli irrigatori in modo omogeneo ed uguale ...prima deve spingere fuori l'aria dalla linea e dopo far arrivare agli irrigatori la stessa quantità d'acqua ci impiega ben più tempo.

3) vuoi far funzionare l'impianto con un sensore di movimento?
Adotta il sistema "più semplice" compri un sensore di movimento autoalimentato (provvisto di regolazione della temporizzazione e li trovi abbastanza facilmente on-line) con l'uscita dello stesso voltaggio delle Evalvole e lo colleghi direttamente alle Evalvole ("in parallelo") senza passare dalla centralina... quando si eccita il sensore apre le EV quando va in "riposo" le chiude
E dato che mi pare di capire che tu abbia la centralina separata dalle EV ... la loro linea principale di carico (acqua) è e deve essere sempre aperta ...(ed è sempre così per tutti gli impianti ...la tua centralina apre solamente ed elettricamente l'EV ...non il rubinetto...)
3) se vuoi poterlo scollegare interponi un interruttore tra il sensore e le EV e/o tra il sensore e la sua alimentazione.)
1. si vero, l'ho messo nello schema per completezza di info
2. dal piu vicino al piu lontano si parla di 3/4 metri, ti assicuro che partono tutti insieme (impercettibile la differenza)
3. il sensore che pensavo io non e' autoalimentato ma lo volevo comunque mettere in parallelo come dici te (E' QUESTA LA RISPOSTA CHE CERCAVO, GRAZIE!), senza passare dalla centralina. mettero' un interruttore per tagliare la fase

grazie a tutti
 

marco.enne

Esperto di impianti di irrigazione da balcone
Se non lo colleghi alla centralina va da sè che il sensore DEVE essere autoalimentato... e che la sua uscita, quella che va alle EV, DEVE essere dello stesso voltaggio con cui quelle EV sono alimentate (dai cavi che ora provengono dalla centralina...)
 

mfran2002

Aspirante Giardinauta
si scusami, per non autoalimentato intendevo che no ha una propria alimentazione ma la prende dalla casa.
le EV sono separate dalla centralina.
a valle del sensore mettero' un trasformatore 220-24, poi vado alle EV in parallelo rispetto alla centralina, come da schema allegato.

allora direi proprio che ci siamo, tutto ok.

grazie a tutti, buon fine settimana!
 